小区:巴比亚半山
地址:巴南区花溪(理工大学旁)
户型:两室两厅一卫一厨

情况说明:装修是业主委托其哥哥来做的,但是该业主还是很重视隐蔽工程,所以就委托我们来帮忙验收水电气,虽然她来不到,但是她说一定要认真检查,而且不管有好多问题,都一定要说出来,不要客气。在这里,我很感谢该业主对隐蔽工程的重视,就算是你不要求我们,我们都会把你的家当成是自己的家一样来验。

本来我们预约的时间是9点半到10点钟,但是由于我们出门的时候耽搁了会,到小区的时候就已经是945分了。没想到的是,我们一出电梯门口的时候,帅哥业主就已经站在电梯门口等待了,我猜测可能帅哥业主早在9点的时候就已经到了工地了,那天有点点落雨,天气还是比较冷,而且工地上什么都没有,连个坐的地方都没得,竟然等了我们这么久,到现在我们都还觉得非常的歉疚!!!也借此机会,我们对帅哥业主说声抱歉!

好了,我们就不说那么多了,直接来看看验房的结果怎么样吧!

1.jpg



首先,我们还是来一张门牌号(门牌号不在门框上,而是在卧室的窗台上。)

2.jpg



先看看水管部分,很明显的看到管材和管件部分还有明显的一条缝隙,这是由于热熔时管材和管件的熔接稳固的时间不够而导致的。



Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

3.jpg


3 1.jpg


3 2.jpg


这些地方,有虚焊有偏向,这些都必须要重新整改。虽然这样段时间内不会出好大的问题,但是事过一段时间后,绝对要出问题,地砖敲了不说,万一要是漏到楼下产生邻里纠纷就麻烦了。


Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

4.jpg


在厕所蹲便器的地方,水管的位置和水箱的冲水管(就是师傅画的那条线)有交叉,水管应该还要再下点才能避免。

5.jpg



厨房处,kfs预留的总阀,这么高,谁够得着?难不成想当蜘蛛侠or蝙蝠侠???

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

6.jpg



热水器的地方,水口和气口位置设计不合理,三个的位置应该在一条直线上,否则热水器要怎么安勒??

7.jpg



水管设计必须左热右冷,但是她家厨房的水管设计成了左冷右热,一般情况下都是热水最容易出问题,要是以后出问题了,习惯性的先排查左边,敲开砖一看不是肿么办?所以我们一直都倡导要试压,要拍照,这就显示了水路光盘的重要性。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

8.jpg


排水没有坡度,这样很容易使得排水管堵塞。

9.jpg



厨房排水管未固定,正常的应该加一截管子,和地面的管口连接,用pvc胶水将其密封固定。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

9 1.jpg


排水管口未用专用管帽堵住,这样的话装修中的一些渣滓或者石块,掉进去导致排水管堵塞。

前面的就是给水和排水的问题了,基本上还是比较好改。下面来看看强弱电。

10黄腊管.jpg



首先,我们现在都是用的pvc阻燃穿线管,但是在该业主的工地上,我们不仅看到了穿线管,还看到了很多的黄腊管(红线圈出的都是黄腊管)。大家都晓得,黄腊管很容易腐蚀不说,而且一旦封死了就成死线路了,这样以后久了之后肯定会出问题。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

11.jpg



2处地方,卧室的电视墙和进门鞋柜上面的地方,线管连接的地方不是用直接连接,而是用20的线管作直接,并且还没有固定,轻轻一拉就松开了,使得电线又裸露在外面,这个绝对不只是隐患这么简单了,完全就是颗**啊。

12.jpg



这个是她家的通病了,整个工地上,线管与底盒连接的地方,都应该用锁扣来连接固定,但是在她家,一个锁扣都没有看到。这样线管与底盒就无法很好的固定和连接,轻轻一拉或者碰一下就松了,一旦固定了之后就成了死线路了,就拉不动了。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

13.jpg


电视墙的闭路,一个是没有锁扣,另外一个是槽子窄了,明显的看到底盒和线管无法对接上。

14.jpg



15.jpg



装修中电线的禁忌就是:强弱电同槽。她家的强弱电有些是从一根线管里面出来的,这样会对强弱电的磁场有影响,从而影响以后的使用。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

16.jpg


在进门在右手边,这根线管里面穿了77跟线,麻麻呀!照明回路与插座回路同管。这样一旦有一个回路出了问题,另外一个回路就无法正常工作。

17.jpg



一个孔只能穿一根线管,这个地方一个孔就穿了2根线管,本来是应该分开的,但是由于线槽窄了,工人就直接将2根管子穿进一个底盒孔了,这样也会存在一定的安全隐患。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

18.jpg


在书房的地方,墙外面是用的穿线管,但是里面却就只是赤裸裸的电线,什么都没有,这样电线难免会因受磨损而损坏。

19.jpg



书房的开关肿么会设计在门外???

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

20.jpg


气管联通之后,应该与气表连接好,这样才能检测出气管有无砂眼,但是小宝家的气表没有和气管连接好,所以就无法测试。

21.jpg



这个就是检测气表的工具,一头连接气管,一头连接仪器表,稳压就说明气管没有问题。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 

22.jpg



这个仪器勒,是检测强电的,连接一组线,一头接火线,一头接零线,手摇手把就可以检测出绝缘度是多少。

23.jpg



这个是插座检测器,自助式检测器,只要将这个插到插座上,只要右边的挨到的2个灯亮,就说明线路正常,否则就不正常。

Rank: 1

妈币
34  
宝宝生日
2000-12-25 
积分
11 
这个隐蔽工程好像太差了,游击队也不是这个样子嘛

Rank: 1

妈币
34  
宝宝生日
2000-12-25 
积分
11 

我这边的水电隐蔽工程

Rank: 1

妈币
34  
宝宝生日
2000-12-25 
积分
11 
刚才图片没发上来,现在行了,呵呵

Rank: 1

妈币
34  
宝宝生日
2000-12-25 
积分
11 
     

Rank: 1

妈币
34  
宝宝生日
2000-12-25 
积分
11 
澄清一下,所发图片并非打广告,这是我的一个客户的,我只是做工程验收而已,呵呵

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

妈币
2587  
宝宝生日
 
积分
1249 
重庆鼎景装饰 发表于 2012-11-17 09:50
这种工艺确实不敢恭维

这哪里有工艺之说嘛

点评

小米子CQ  看不懂,只晓得看起整整齐齐的 。。汗。。。  发表于 2012-12-4 11:19
‹ 上一主题|下一主题
巴比亚·半山——如此水电安装,怎一个惨字了得??? ...
快速回复

X

你选择的金额范畴属于普通装修,将会为你分派装修队,只提供平面设计图噢!

发布装修招标

装修零成本/免费提供服务;帮你找到最优秀的装修公司,让装修更健康,更放心

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部