本帖最后由 路+途 于 2014-8-28 15:34 编辑
首先感谢妈网,感谢。。。。。感言太多!!
很幸运,这次能赶上妈网的竣工验收活动,有幸的被抽中!期间妈网的工作人员,双边联系安排时间,最终定在8月16号下午!
我也约上了装修公司的装修经理,一起见证他们施工质量!
下面就简单的分享下,我个人在现场验收得到经验,也希望对各个网友有用,以便大家装修房子中使用到,减少装修纠纷和保质量!
整个装修过程中,验收必备工具。网络测线仪,电笔一把,带指示灯的插头,激光水准仪,小钢珠铁锤,尼龙线。还有三角铁;
验收过程:
(1)弱电篇:家里的网络电话线都是个人自提供的网线,模块都是本人自己做,因为自己是做这行的,只是在配电箱那里不做水晶头,麻烦了验收工程师自己拨线测量,再次感谢。如果网络通讯正常,测试仪8个指示灯会按顺序亮起,如果不亮,说明不通。本人的都通的,自夸一下哈!下面给大家上传两张图,学习学习!!
-
-
二:强电篇
强电测试主要就是电笔和带LED的插头,电笔测是否有电,插坐是否好插,插头测两孔的是否有电,在装修中,强电插坐,火线必须接在右边,大家要注意哦。还要检查插座松紧度,这个可是关系使用过程和质量长久!在强电检测中,工程师检测到两个插座有问题,需要更改,一个是大厅的空调插座,一个是次卧的空调插座!还有热水器的插座位置不对,国家规定,强电与气管距离30CM,重庆燃气公司要求在燃气机一侧,以防漏水,引起电短路。这个大家要注意哦,像我这样可能开不了气啊!!!
下面上图:
-
-
-
[
三。墙替空鼓检测篇
崩溃拉,都写完了,没有保存,为了广大网友继续写,空鼓检测必须准备小球铁锤一把,若有空鼓声音是不一样的哦,千万不要用手去敲,没有可以用金属的东西来敲!空鼓标准有两种:1:单块面积空鼓不能超过1/3;2:整面墙的空鼓面积不能超过15%;嘿嘿!
-
-
-
四:墙体墙角平整垂直度
墙体墙角平整度测量,需要激光经纬仪和尼龙线,墙角用经纬仪测量垂直度,尼龙线测量平整度,最主要是测量墙角的平整度了,如果网友不贴没有踢脚线倒影响不大,所以这个大家要注意哦!墙体平整需要俩个人水平拉正线,线和墙之间缝隙不能超过2mm;
-
-
-
-
-
五:门,排水管道,柜体安装篇
门检测,主要分三步关门,手离开门,门没有继续动,说明安装合格;柜体检测都没有什么好说,多试试五金铰链的活动性,排水就是以防污水倒灌,主要是洗衣机那个排水管,如果坡度不够,容易倒灌!检测就是大量冲水。看地漏流水情况!
以上就简单和大家分享下经验,希望对大家有用,感谢妈妈网,感谢妈妈网工作人员!。再附上检测报告一份给大家看看
-
|
|